1. 门扇的厚度:工程现场实际使用的门扇一般都比设计或检测时的门扇厚度小,很难达到建筑要求的防火等级。
2.开向的选用:部分人员疏散口超过30人的平开门门扇开启方向错误,未朝向疏散的方向开启。有的甚至选用折拉门、转门,不利于人员疏散。
3.顺序关闭问题:双扇防火门上未按照要求安装顺序器,达不到两扇门扇按特定顺序关门的要求。
4.逃生锁具:工程现场经常发现在人员密集的紧急疏散口使用普通的压把防火锁,而没有使用专用的逃生锁具。专用的逃生锁具在人员逃生时,只要简单地用身体碰锁体,就可以将门打开。即使着火时,在门口发生人员拥挤的情况下,防火门也可以被打开,达到逃生的目的。
5.门缝隙及密封胶条:由于个别企业的产品粗制滥造或在安装环节中质量把关不严,造成门扇与门扇接口缝、框扇间缝、门扇与地面间缝等各种缝隙宽度严重超标,因穿火漏烟而达不到标准规定的技术要求。GBl2955-1991 《钢质防火门通用技术条件》中的5.3.3明确要求上缝不得大于3mm,侧缝不得大于4mm,双扇中缝 不得大于4mm,下缝不得大于8mm。另外,防火门上使用的密封胶条根本达不到防火要求,目测密封胶条上无不燃性材料的白色小点,用打火机一点就着,更有甚的,索性不安装密封胶条,严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能。